용접기술플랫폼

용접기술플랫폼

[용접공정 연구위원회] 용접 기호 및 텍스트가 누락되었으나 개선, 스칼럽, 뒷댐재가 명기된 도면의 용접 방법 해석에 대한 질의
이름 김문환 이메일 m8moon@naver.com
작성일 2026-01-13 조회수 391
파일첨부 확대도면 - 철골 접합부.pdf
  제목 : 용접 기호 및 텍스트가 누락되었으나 개선, 스칼럽, 뒷댐재가 명기된 도면의 용접 방법 해석에 대한 질의

안녕하세요.
당 사는 철골 구조물 제작 및 납품과 관련하여 도면 해석에 대한 기술적 자문을 구하고자 합니다. 현재
시공사와 제작사 간에 특정 철골 접합부(예: 기둥-보 접합부)의 용접 방법에 대한 이견이 있어, 귀 학회의
전문적인 견해를 여쭙습니다.

1. 배경 및 현황
- 도면 현황 : 첨부된 철골 상세도상에 구체적인 용접 기호(Welding Symbol)나 텍스트(CJP 등)는 표기되어
있지 않습니다.
- 해당 도면 : 그러나 해당 도면은 명확하게 ①개선(Groove), ②스칼럽(Scallop), ③뒷댐재(Backing Bar)
설치를 도면으로 표현하고 있습니다.
- 쟁점 사항 : 당 사는 상기 3가지 상세(개선, 스칼럽, 뒷댐재)가 존재하므로 이는 구조적으로 'CJP'를 지시한
것으로 해석해야 한다고 주장하나, 상대 업체는 용접 기호가 없다는 이유로 '필렛(Fillet) 용접'이라고 주장
하고 있습니다.

2. 질의 사항
- 명시적 기호가 누락되었다 하더라도 개선, 스칼럽, 뒷댐재가 상세하게 표현 되어 있다면, 이를 공학적으로
CJP를 수행하라는 설계의도로 해석하는 것이 타당한지 질의 드립니다.
- 해당 첨부 도면과 같이 개선 및 뒷댐재가 설치되는 접합부에 대하여, 이를 무시하고 홈을 채우지 않는 필렛
용접으로 시공할 경우 해당 접합부가 설계자가 의도한 구조적 성능을 확보할 수 있는지 질의 드립니다.
- 개선, 스칼럽, 뒷댐재가 표현된 도면에서 필렛 용접을 주장하는 것이 일반적인 강구조 시공 상식에 부합하는지
질의 드립니다.

3. 해당 사안은 구조물의 안전과 직결된 중요한 문제이므로, 귀 학회의 고견을 부탁드립니다. 바쁘신 와중에 검토해
주셔서 감사합니다.

[첨부 : 확대도면 - 철골 접합부1부}
이전글
다음글 도면 내 필렛 용접기호 표기 관련 규격 해석 문의드립니다