| 도면 내 필렛 용접기호 표기 관련 규격 해석 문의드립니다 | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 전건융 | 이메일 | nazzudesu@naver.com |
| 작성일 | 2025-12-22 | 조회수 | 496 |
| 파일첨부 기호.pdf | |||
|
안녕하세요.
저는 학회 회원은 아니나, 용접기호 해석과 관련하여 규격 기준의 의견을 여쭙고자 문의드립니다. 첨부한 이미지와 같이, 일부 도면에서 다음과 같은 용접기호 표기가 사용되고 있습니다. 1) “6▽” 형태의 필렛 용접 기호 2) “6 V” 또는 “V + 가로선”과 같이 문자 및 선형으로 조합된 용접 표기 이에 대해 아래 사항에 대한 규격적 해석이 가능한지 문의드립니다. 1. 도면에 표기된 “V + 가로선” 형상의 표기가 ISO 2553 또는 AWS 기준에서 정의된 정식 용접기호에 해당하는지 여부 (관련 기호를 표준 용접기호표에서 찾지 못했습니다.. ) 2. 만약 정식 용접기호가 아니라면, 표준 도면 에서 해당 의도를 표현하기 위한 올바른 표기 방법은 무엇인지 3. 상기 표기가 필렛 용접이라면 해당 기호가 보조기호인지, 또는 어떤 의미를 추가로 갖는건가요? 본 문의는 도면 해석의 정확성을 위한 순수 기술적 질문임을 양해 부탁드립니다... |
|||
| 이전글 | 용접 기호 및 텍스트가 누락되었으나 개선, 스칼럽, 뒷댐재가 명기된 도면의 용접 방법 해석에 대한 질의 | ||
|---|---|---|---|
| 다음글 | 26년 iws 일정 및 자격 문의드립니다. ![]() |
||